Измерители ПКЭ Ресурс-ПКЭ не имеют интерфейса Ethernet. разъем RJ-45 на приборе предназначен для подключения модемного или нульмодемного кабелей. Для организации опроса по ЛВС измерителя необходим преобразователь Ethernet/СОМ. Для организации опроса по мы используем преобразователи фирмы МОХА NPort, например, MOXA UPort 5130 (Ethernet/RS-485). В настройках преобразователя указывается его IP-адрес (выдается системным администратором) и порт, соответствующий необходимому интерфейсу СОМ (RS-232 или RS-485), указывается скорость обмена по СОМ-порту, соответствующая скорости обмена по используемому СОМ-порту измерителя ПКЭ. Режим работы преобразователя задается как TCP/IP сервер. При опросе прибора в интерфейсе ПО в настройках связи указывается соответствующий IP-адрес и порт, к которому подключен измеритель.
По возникающим вопросам обращайтесь по э/п
support@entp.ru.