Support 30 июн 2010, 16:48
Добрый день!
Счетчик электроэнергии многофункциональный «Ресурс-Е4» имеет следующие интерфейсы: RS485(№1), RS232/RS485(№2), Ethernet, IrDA. Установка дополнительных разъемов интерфейса RS232 не планируется.
Обмен данными со счётчиком электроэнергии «Ресурс-Е4» по протоколу IEC-60870-5-101 может осуществляться только по одному из доступных интерфейсов: RS-232/RS-485, RS-485 или IrDA. По какому из интерфейсов будет осуществляться обмен - определяет пользователь.
Одновременный обмен информацией со счётчиком по нескольким интерфейсам обеспечивается по протоколам Modbus, IEC-60870-5-104 и «Ресурс».
По протоколу Modbus обеспечивается обмен по 4 каналам одновременно: RS-232/RS-485, RS-485, IrDA и Ethernet (порт 502).
По протоколу IEC-60870-5-104 обеспечивается обмен по 2 каналам одновременно: Ethernet (порт 2404) и Ethernet (порт 2405).
Для интерфейса Ethernet обеспечивается одновременная работа следующих протоколов:
Modbus TCP – порт 502,
- IEC-60870-5-104 – порт 2404,
- IEC-60870-5-104 – порт 2405,
- «Ресурс» - порт 3000,
- «Ресурс» - порт 3001,
- WEB-интерфейс – порт 80.
Всего доброго!
С уважением техподдержка