Подключение токовых цепей в Ресурс-UF2-4.30

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Подключение токовых цепей в Ресурс-UF2-4.30

Сообщение bakss1982 25 янв 2021, 23:52

Здравствуйте! Проектом предусматривается установка приборов контроля качества электроэнергии в существующие измерительные цепи линии 10 кВ (взамен электронного счетчика). Можно ли подключать токовые цепи, собирая нейтральную точку на самом приборе (схема во вложении) или необходимо каждый трансформатор тока подключать двумя проводами (согласно Руководству по эксплуатации).
Заранее спасибо.
Вложения
схема подключения.jpg
схема подключения.jpg (136.27 КБ) Просмотров: 13186
bakss1982
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 23:35

Re: Подключение токовых цепей в Ресурс-UF2-4.30

Сообщение Support 26 янв 2021, 16:12

Да, можно организовать подключение токовых цепей по четырехпроводной схеме.
С уважением техподдержка