Сообщение Bulvincle 26 дек 2017, 12:33

Здравствуйте! Порекомендуйте какие параметры необходимо установить на приборе с Ресурс UF2M(A) для измерения мощности и нагрузки объекта (столовой)? Смущает 10 минутное усреднение при ГОСТ 32144-2013. То есть ток тоже усредняется за 10 минут? Какой устанавливать уровень сигнала (полный или первой гармоники)?
Bulvincle
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 11:54
Откуда: филиал МРСК Сибири

Re: Измерение мощности и нагрузки

Сообщение Support 26 дек 2017, 16:13

Да, ток также усредняется на 10минутном интервале.
Если вам необходимо замерить мощность и нагрузку объекта без привязки к ПКЭ, то можно установить ГОСТ 13109 и интервал измерений 1 или 7 суток (как вам необходимо). При этом необходимо установить расчет энергии всего сигнала, т.к. счетчики измеряют энергию всего сигнала.
С уважением техподдержка