Неверная настройка измерения токов

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Неверная настройка измерения токов

Сообщение Bulvincle 19 дек 2017, 11:05

Здравсвуйте! Выполнили замеры. После выгрузки в эксель, обнаружил токи от 0А до 0.7А. Проверил настройки прибора: оказалось 5А. При замере клещи были подключены к измерительным входам 1000А.
Правильно ли, для определения действительных нагрузок, просто умножить полученный результат на 200?
Bulvincle
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 11:54
Откуда: филиал МРСК Сибири

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Support 19 дек 2017, 12:43

Уточните: прямой вход 5 А или ТК 5А.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Support 19 дек 2017, 13:07

Проверили, что при подключении клещей в вход "1000 А" и конфигурировании "Вход" 5А и "Первичный ток" 5А, полученные показания необходимо умножить на 200. Но при это точность измерения параметров тока уменьшается.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Bulvincle 19 дек 2017, 13:30

Прямой вход 5А. Прибор после поверки пришел. Не исправили на ТК 1000.
Bulvincle
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 11:54
Откуда: филиал МРСК Сибири

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение shnyroc 16 ноя 2018, 10:44

расскажите как правильно расчитывать ТК , ставить Вход I и как выбирать первичный ток
shnyroc
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 10:32

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение shnyroc 16 ноя 2018, 10:46

вход поставили тк 1000 а первичный 300 . как можно посчитать реальный ток
shnyroc
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 10:32

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Support 16 ноя 2018, 15:26

Если был бы установлен первичный ток 1000 А, то измеренный ток был бы равен реальному. В Вашем случае реальный ток будет в 1000/300 раза больше, чем измеренный.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Support 16 ноя 2018, 15:27

shnyroc писал(а):расскажите как правильно расчитывать ТК , ставить Вход I и как выбирать первичный ток


О правильности установки входа тока и первичного тока можно ознакомиться в РЭ на измеритель.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение shnyroc 19 ноя 2018, 05:56

ресурс UF2M подключили клещи разьем 5 А 5 mA, вход I 5A ( а не ТК 5А ) первичный 100 А , можно ли так и насколько будут измерения не верны ?
shnyroc
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 10:32

Re: Неверная настройка измерения токов

Сообщение Support 19 ноя 2018, 11:33

При подключении токовый клещей к прибору необходимо всегда выбирать соответствующую настройку входов тока в измерителе ПКЭ (т.к.5;т.к.100;т.к.1000), в противном случае измерения будут проведены некорректно.
Повторите измерения с корректными настройками измерителя ПКЭ.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Измерение качества электроэнергии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron