Результаты измерений

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Результаты измерений

Сообщение NRoma 25 янв 2017, 12:11

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, алгоритм расчета результатов отклонения напряжения в новых приборах под ГОСТ 32144 и Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в старых приборах под ГОСТ 13109 отличается чем то кроме того что для расчета берутся данные с усреднением в 10 минут?
NRoma
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 11:31

Re: Результаты измерений

Сообщение Support 25 янв 2017, 13:16

Да, Вы правы. Расчет статистики ведется согласно приложения к ГОСТ Р 8.655. Для ГОСТ 13109 для расчета суточной статистики берутся значения установившегося отклонения напряжения на интервале усреднения 1 минута, для ГОСТ 32144 для расчета недельной статистики - на интервале усреднения 10 минут.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Результаты измерений

Сообщение NRoma 25 янв 2017, 16:52

Спасибо! Подскажите тогда еще по уставкам: Прибор Ресурс ПКЭ-1.7, есть расчет допустимых диапазонов отклонений напряжения на ТП, нужно занести эти уставки в прибор. перехожу через программу Конфигуратор ПКЭ-4-30 на вкладку уставки - отклонения напряжения - всего сигнала. там имеются окошки положительного отрицательного отклонения напряжения и окошки верхнего нижнего отклонения напряжения. Чем они отличаются? и в какие окошки заносить уставки?
NRoma
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 11:31

Re: Результаты измерений

Сообщение Support 26 янв 2017, 10:10

Согласно ГОСТ 32144 контролируемыми ПКЭ являются положительные и отрицательные отклонения напряжения. Данные ПКЭ являются положительными значениями, в то время, как установившееся отклонение напряжения имеет как положительное значение, так и отрицательное.
С уважением техподдержка