Support 24 мар 2015, 10:44
ПО "Ресурс UF2Plus" предназначено для чтения и сохранение архивных данных ПКЭ.
Пользователь проводит измерения ПКЭ в различных условиях (температура, измерительные преобразователи тока и напряжения и т.д.), которые оказывают влияние на расчет неопределенности измерений.
В общем виде расширенная неопределенность будет рассчитываться в следующей последовательности:
1. Переход от пределов погрешности к неопределенности по типу В (значение предела погрешности необходимо разделить на корень из трех – если предполагается равномерный закон распределения);
2. Определения суммарной стандартной неопределенности (СИ ПКЭ, масштабирующие преобразователи);
3. Переход от стандартной неопределенности к расширенной с использованием коэффициента охвата, зависящего от уровня доверия.
Если в процессе измерения участвует одно СИ, то неопределенность измерения не превысит пределы допускаемой погрешности СИ при любом уровне доверия (0,95, 0,99). Поэтому неопределенность измерения можно принять равной соответствующим пределам допускаемой погрешности СИ.
В том случае, когда в процессе измерения участвуют несколько средств измерения (масштабирующие преобразователи, СИ ПКЭ), необходимо учитывать метрологические характеристики всех СИ.
Более подробно с расчетами неопределенностей Вы можете ознакомиться в ГОСТ Р 54500.3-2011.
В ближайшее время выходит новая версия ПО "Ресурс UF2Plus", в которой будет производится автоматический расчет неопределенности измерений с учетом вышесказанных условий.
С уважением, техподдержка.
С уважением техподдержка