Коэффициент несинусоидальности

Обсуждение вопросов измерения показателей качества электроэнергии и других электроэнергетических величин.
Использование приборов для измерения показателей качества электроэнергии производства ООО "НПП "Энерготехника".

Коэффициент несинусоидальности

Сообщение monstrodamus 16 янв 2013, 10:08

Добрый день !
Не могли бы вы подсказать по какой формуле прибор ресурс вычисляет коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU для междуфазных напряжений ?
Благодарю!
monstrodamus
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 20:16

Re: Коэффициент несинусоидальности

Сообщение Support 18 янв 2013, 09:03

Добрый день!
Измерители ПКЭ серии Ресурс коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU для междуфазных напряжений вычисляют по формулам Б.3 Приложения Б ГОСТ 13109-97. При этом необходимо учитывать угловые характеристики напряжений.

С уважением техподдержка.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Измерение качества электроэнергии