ПО

Обсуждение ПО АИИС "Ресурс-БРИЗ".

ПО

Сообщение kea 06 май 2009, 09:21

Сообщение от 17-06-2005

С 2001г. работаем с АСКУЭ с ПО Ресурс-сервер 1.9. опрос УСПД ведется по радиоканалу. Прогрес информационных технологий шагнул далеко и в наших инвормационных сетях используется оптоволокно. Предусмотрена ли в ПО работа с приборами используя локальную сеть?
kea
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:22

ПО "Ресурс-БРИЗ" разрабатывается с учетом возможности
подключения в систему оборудования различного типа.
Подключение производится по различным линиям связи.
При этом могут быть использованы преобразователи интерфейсов.
Таким образом получение данных с использованием локальной сети ничем не отличается от получения данных с использованием интерфейса RS232 и RS485.
В вашем случае, при необходимости использования установленного оборудования могут быть применены адресуемые преобразователи интерфейса, которые позволят объединить приборы в сеть.
Физическая среда (оптоволокно, витая пара, ...) передачи данных не имеет значения, т.к. за ее работу полностью отвечают преобразователи.
В описание функциональной схемы вы просто дополнительно указываете соответствующий преобразователь и включаете его в маршрут получения данных.
Если в поставляемой библиотеке этот преобразователь отсутствует, то он будет разработан и добавлен в течении 10 рабочих дней.

Приборы, поддерживающие непосредственную работу в локальной сети, подключаются без использования дополнительного оборудования.
ETSupport
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:22

Будет ли работать Ваше ПО со счетчиками- коммуникаторами Меркурий 230? И можно ли его адаптировать для работы с ними.
VMX
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:23

Да, будет работать, и не только с этим оборудованием.

Еще раз отмечу, что ПО "Ресурс-БРИЗ" разрабатывается с учетом возможности подключения в систему оборудования (в том числе и измерителей) различного типа.
Под некоторые типы оборудования библиотеки разрабатываются сразу; если Вам потребуется подключить в систему другой тип оборудования, то для него будет разработана соответствующая библиотека в кратчайшие сроки.

Что касается счетчиков-коммуникаторов Меркурий 230: разработка библиотеки этого типа оборудования предусмотрена.
ETSupport
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:23

Спасибо за ответ.
Сможет ли ПО "Ресурс-БРИЗ" получать, обрабатывать и хранить показания более 700 счетчиков и как следствие 700 объектов учета?
VMX
 

Re: ПО

Сообщение Lithe 06 май 2009, 09:24

А где, если не секрет, используется 700 счетчиков? и каких?
Сколько каналов при этом имеет каждый счетчик?
Lithe
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:24

Вопрос об использовании счетчиков-коммуникаторов через сеть GPRS, для коммерческого учета электроэнергии абонентов в городской сети.

Еще вопрос- возможно ли использование этого ПО в сетевой версии?
VMX
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:25

Сможет ли ПО "Ресурс-БРИЗ" получать, обрабатывать и хранить показания более 700 счетчиков и как следствие 700 объектов учета?

ПО "Ресурс-БРИЗ" позволяет обслуживать большое количество каналов и групп учета.
Еще вопрос- возможно ли использование этого ПО в сетевой версии?

Что Вы понимаете под "использованием ПО в сетевой версии"?
ETSupport
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:26

Что Вы понимаете под "использованием ПО в сетевой версии"?

Это когда каждый из 700 клиентов, имея право дуступа через свои логин и пароль, используя клиентскую программу,или интернет, получает информацию о своем энергопотреблении.
VMX
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:27

На данном этапе разработки данные доступны через клиентские программы, соединяющиеся с сервером "Ресурс-БРИЗ" по локальной сети.
Предусмотрена разработка варианта соединения с сервером через интернет.
ETSupport
 

Re: ПО

Сообщение KRomanov 06 май 2009, 09:27

Идея конечно хорошая, но требуется уточнение по нескольким позициям:
1. Какая городская сеть имеется в виду? По всей видимости не квартиры жильцов, т.к. в кыартирах у нас используются однофазные счетчики Меркурий, а указанный Меркурий-230 является трехфазным.
Они установливаются где, на подстанциях?
2. Периодичность сбора данных в значиетльной степени определяет требования к производительности системы, и ее составляющей (ПО "Ресурс-Бриз"). По всей видимости получение данных целесообразно осуществлять не чаще, чем раз в сутки, или я ошибаюсь?
3. Использование GPRS для получения данных.
Для подключения GSM/GPRS рмодема со станции сбора к модему счетчикf (или группы счетчиков) в режиме GPRS необходимо иметь статический IP адрес последнего. Этот вопрос сейчас решен только для "богатых" корпоративных клиентов (банков и т.д.) Стоимость такой услуги велика и не позволяет использовать ее в бытовом секторе, где определяющим является стоимость организации точки учета и получения по ней данных.
Использование GSM канала слишком дорого.
Как эти вопросы решаются VMX.
Можно подробнее узнать об этом проекте?
KRomanov
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:28

1.Электросеть из ПС 35/6 кВ и КТПН-6/о4 кВ в радиусе около 30 км .
2.По возможностям счетчика коммуникатора,хоть 1 мин.
3.Счетчик в сети GSM/GPRS работает с динамическим адресом, и сам посылает данные на статический адрес сервера, сам с серверов точного времени корректирует свое время. Сервер только принимает информацию и ведет контроль за ее получением . В общем эта система получается очень дешевая. Можете посчитать сами.
Более точные сведения о работе счетчика-коммуникатора можно получить в холдинге ИНКОТЕКС.
Меня интересует выполнимый практический вариант системы коммерческого учета для распределенной электросети.
VMX
 

Re: ПО

Сообщение KRomanov 06 май 2009, 09:29

Отлично.
Вы как один из разработчиков (?!) этого коммуникатора используете все возможности для ее рекламы. Хороший ход.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Премущества и недостатки предлагаемого VMX похода не задачи данного форума.
Предлагаемое НПП "Энерготехника" ПО "Ресурс-Бриз" позволяет получать со счетчиков информацию с переменной частотой обновления, заданной пользователем при настройке системы. Также пользователь может оперативно менять режимы опроса счетчиков и УСПД, от максимально возможной частоты обновления, определяемой параметрами счетчика и канала связи, до опроса раз в сутки.
Это одна из особенностей предлагаемого ПО, которую можно дополнить поддержкой резервных каналов связи, используемых при отказе основных.
Чтобы подробнее познакомиться, загрузите демонстрационную версию, выскажите свое мнение и вы получите исчерпывающие ответы по организации системы учета всех энергоносителей с использованием ПО "Ресурс-Бриз".
KRomanov
 

Re: ПО

Сообщение VMX 06 май 2009, 09:29

Я не разработчик, я заказчик, то бишь, Ваш клиент. А закон рынка гласит,клиент всегда прав. Такая система уже разработана, называется "ЭКОТЭК". Только меня в ней некоторые вещи не удоволетворяют. Поэтому и обратился к Вам, чтобы узнать может ли Ваше ПО в совокупности с возможностями счетчика-коммуникатора решать эти задачи лучше и только всего. А Демо обязательно посмотрю.
VMX
 

Re: ПО

Сообщение KRomanov 06 май 2009, 09:30

Тогда давайте конкретно и поговорим.
Ваш вопрос о 700 счетчиках настолько неконкретный, что во всех системах в том или ином виде будет решен.
Вам нужно в каком объеме?
Мы знакомы с указанной вами системой, что вас в ней не устраивает?
Только не говорите о том, чем она хороша. Только то, что добавить или изменить.
KRomanov
 

Re: ПО

Сообщение ТИМУР 06 май 2009, 09:30

Будет ли Ваше ПО работать со счетчиками ЕвроАльфа по цифровому интерфейсу RS-485?
ТИМУР
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:33

Будет ли Ваше ПО работать со счетчиками ЕвроАльфа по цифровому интерфейсу RS-485?

ПО "Ресурс-БРИЗ" способно работать с любыми устройствами подобного класса. Необходимое условие - наличие протокола обмена с устройством.

К сожалению, протокол счетчиков ЕвроАльфа является закрытым; фирма-владелец протокола его не предоставляет.
Поэтому на данный момент работа со счетчиками ЕвроАльфа не реализована.

В случае передачи нам протокола опрос счетчиков ЕвроАльфа может быть реализован в течении 1-2 месяцев.
ETSupport
 

Re: ПО

Сообщение kea 06 май 2009, 09:34

Доброго времени суток! С июня месяца мы перешли на систему Ресурс-Бриз. Имеем 17 подстанций и в среднем по 10 счётчиков на каждой. На каждой из подстанций стоит Ресурс-Wh. Опрос приборов ведётся по радиоканалу используя радиомодем. В данный момент на 13-ти из подстанций есть ЛВС. У нас на предприятии очень широко распространены ADAM 4579 - модули универсального шлюза данных RS-232/485/422 (2 порта) в Ethernet и ICP CON 7188 . В поставляемой библиотеке эти преобразователи отсутствуют.Можете ли вы добавить в библиотеку преобразователи подобного рода?
kea
 

Re: ПО

Сообщение ETSupport 06 май 2009, 09:34

Здравствуйте!
Подобные преобразователи являются прозрачными для системы Ресурс-БРИЗ; фактически опрос прибора осуществляется через COM-порт, созданный в компьютере с помощью ПО для данного вида преобразователей, и соответственно библиотека устройства под них не требуется.
Таким образом, Ваши действия сводятся к следующему.
1. Физически установить преобразователь на стороне прибора, осуществить подключение.
2. На компьютере, на котором установлен модуль "БРИЗ-Станция сбора", с помощью ПО для данного преобразователя создать и настроить COM-порт.
3. На функциональной схеме (модуль "БРИЗ-Управление системой"):
а) создать COM-порт, настроить его, соединить со станцией сбора и с прибором;
б) отключить маршрут до прибора, проложенный через радиомодем;
в) создать и активировать маршрут до прибора, проложенный через COM-порт.
4. Показателем правильности выполнения вышеописанных действий будет служить факт получения данных с прибора. После этого подобным образом можно по очереди переконфигурировать каналы связи и до остальных приборов.
ETSupport
 


Вернуться в ПО АИИС "Ресурс-БРИЗ"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1