Support писал(а):Т.к. измерения производились в электроустановке 6 кВ, а установлены номинальное значение напряжения и коэффициент трансформации для уровня 110 кВ, то полученные статистические характеристики неверны.
Указанная Вами прошивка не является последней. Вы можете отправить к нам прибор для проведения поверки, и при этом прошивка будет обновлена.
Считаю правильным отметить, что неверными в данном случае будут величины измеренных напряжений, величины же ПКЭ которые определяются в процентном соотношении останутся верными
Рассмотрим данный случай, были некорректно выбраны:
коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения, 1100, вместо 60;
и уровень номинального напряжения 110 кВ, вместо 6 кВ;
Рассмотрим будут ли влиять, эти ошибки на величину определяемых ПКЭ на примере ПКЭ «Положительное и отрицательное отклонение напряжения».
Положительное и отрицательное отклонение напряжения, согласно ГОСТ 32144 определяются по формулам:
δU(-)=[(U0-Um(-) ]/U0]*100%
δU(+)=[(U0-Um(+) ]/U0]*100%
где: U(-), U(+) - значения напряжения электропитания, меньшие и большие соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин в
соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12;
U0- напряжение, равное стандартному номинальному напряжению или согласованному напряжению.
Теперь если мы подставим в формулу значения пересчитанные на нужный коэффициент и соответствующее номинальное напряжение, то мы получим тот же результат, следующий результат:
1) Подставим данные которые указаны в отчете
δU=[((Uном-Um))/Uном]*100% =[1- Um/Uном]*100% =[1-Um/110]*100%
где, 110 – номинальное напряжение кВ, заданное в исходном файле
Um – измеренное напряжение при заданном коэффициенте трансформации
2) Теперь в эту же формулу, поставим скорректированные данные, т.е. пересчитаем номинальное напряжение на 6 кВ, получим
δU=[1- (Um(6))/Uном]*100%=[1- (Um(6))/6]*100%
где, значение Um(6) – измеренное напряжение приведенное к стороне 6 кВ (пересчитывается через коэффициенты трансформации)
Um(6)=(Um*60)/1100;
3) В итоге получаем
δU=[1- (Um*60)/(6*1100)]*100%=[1-Um/110]*100%.
Получили тоже выражение, значит, поскольку данный коэффициент выражает процентное соотношение, а не количественное то результат верен.
Аналогично можно провести вычисления и для других ПКЭ выражающих процентное соотношение, везде результат будет одинаков. Это справедливо в данном случае конкретном случае, когда неверно установлены коэффициент и уровень напряжения.