Помогите разобраться со значением напряжения

Обсуждение вопросов по темам, не вошедшим в существующие разделы.

Помогите разобраться со значением напряжения

Сообщение Fedor13 01 окт 2015, 15:45

Осуществляю измерение пусковых токов нагрузки в 1 фазной 3-х проводной сети. Прибор показывает действующее значение U(A)= 112.2 В, U(N)=112.9 В. Токи верные. По логике, напряжение должно быть 220 В.
Установки в приборе:
НАПРЯЖЕНИЕ
- Вход U - прямой;
- Диапазон U - 2;
- U линейное - л. номинал 381.1 В;
- U фазное - ф. номинал - 220.0 В;
- Подключение 1Ф/3ПР;
- Коэф. трансф. 1.0.

К прибору подключены клещи, измерители напряжения только на фазу А и нейтраль.
Пытался "лечить" тем, что выставлял "Вход U - транс.", но эффекта не удалось. Прибор показывает 110 В, хотя это общедомовая сеть и в проводах - 220 В.
Помогите решить проблему.
Fedor13
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 15:18

Re: Помогите разобраться со значением напряжения

Сообщение Support 06 окт 2015, 16:43

Вход Un (синий) - измерительный вход напряжения нейтрали. Измерительный ноль подключается в черное гнездо с обозначением "земля" (см. рисунок Р.5 Приложения Р РЭ на измеритель).
С уважением техподдержка
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Другие темы