Мероприятия по улучшению качества ээ

СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 10:46
Bulvincle
Здравствуйте! Ситуация такая: потребитель жалуется на ""перебои с напряжением" установили измерители ПКЭ на РУ-0.4 кВ ТП и на опоре. Получили следующий результат:
ТП РУ-0.4 кВ, В:
«А» 221,6 - 251,0
«В» 228,2 - 255,2
«С» 213,4 - 250,6
Опора (потребитель от фазы В), В:
«А» 219,6-251,3
«В» 226,0-255,0
«С» 213,2-251,3
По К0наиб=10,6 так же не проходит.
На ТП напряжение изменялось максимально 38.1 В (17.3% от 220В). Таким образом, такой характер изменения напряжения на ТП не позволяет обеспечить всех потребителей на линии по ГОСТу.
Следующий вопрос: каким образом можно уменьшить значение 38,1 В? В чем причина такого разброса между напряжениями фаз? Трансформатор нагружен на 30%. Возможно проблема в трансформаторе?

Re: Мероприятия по улучшению качества ээ

СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:09
Support
По приведенным данным какие-либо рекомендации предоставить невозможно. Просьба, для анализа предоставьте файл данных в формате ПО "Ресурс-UF2+" на э/почту support@entp.ru.
С уважением техподдержка.

Re: Мероприятия по улучшению качества ээ

СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 03:44
Chisel
Трансформатор ТП в данном случае ни при чём. Ситуация стандартная. Причина в том, что с ростом нагрузки происходит увеличение падения напряжения на всех участках цепи (чисто закон Ома).
В данном случае, возможно, имеет смысл уменьшить напряжение на выходе ТП на одну ступень. А такие отклонения напряжения можно уменьшить только одним способом - применением встречного регулирования. То есть на центре питания при увеличении нагрузок напряжение должно подниматься, а при уменьшении нагрузок возвращаться опять к значениям близким к номинальным.