Ресурс-UF2M

Обсуждение вопросов по темам, не вошедшим в существующие разделы.

Ресурс-UF2M

Сообщение Александр070 26 дек 2018, 08:42

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если при проведении измерений в приборе Ресурс-UF2M сотрудником были не верно выбраны коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения и уровень номинального напряжения , а также прибор не был выдержан в течении часа в рабочих условиях в нарушение пункта 6.11. руководства по эксплуатации, можно ли считать полученные данные показателей качества электроэнергии верными? Измерения проводились в течении семи суток в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
С уважением, Александр.
Александр070
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 08:30

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Support 26 дек 2018, 09:49

Рабочие условия применения Ресурс-UF2М для температуры составляют от минус 20 до плюс 55 градусов.
По поводу номинального напряжения и коэффициента трансформации - какие значения были установлены и для какого уровня напряжения?
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Александр070 26 дек 2018, 09:52

Измерения производились в электроустановке 6 кВ, а уровень напряжения был выбран 110 кВ и коэффициент трансформации 1100
Александр070
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 08:30

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Александр070 26 дек 2018, 10:11

Еще вопрос, подскажите пожалуйста версия ПО v 3.901 дата создания 21.03.2014, действует с 2014 года по настоящее время?
Александр070
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 08:30

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Support 26 дек 2018, 10:23

Т.к. измерения производились в электроустановке 6 кВ, а установлены номинальное значение напряжения и коэффициент трансформации для уровня 110 кВ, то полученные статистические характеристики неверны.
Указанная Вами прошивка не является последней. Вы можете отправить к нам прибор для проведения поверки, и при этом прошивка будет обновлена.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Александр070 26 дек 2018, 10:30

Спасибо за ответы, а в апреле 2017 года прошивкой v 3.901 можно было пользоваться?
Александр070
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2018, 08:30

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Support 26 дек 2018, 10:42

Да, можно.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Олег03 28 дек 2018, 07:32

Support писал(а):Т.к. измерения производились в электроустановке 6 кВ, а установлены номинальное значение напряжения и коэффициент трансформации для уровня 110 кВ, то полученные статистические характеристики неверны.
Указанная Вами прошивка не является последней. Вы можете отправить к нам прибор для проведения поверки, и при этом прошивка будет обновлена.

Считаю правильным отметить, что неверными в данном случае будут величины измеренных напряжений, величины же ПКЭ которые определяются в процентном соотношении останутся верными
Рассмотрим данный случай, были некорректно выбраны:
коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения, 1100, вместо 60;
и уровень номинального напряжения 110 кВ, вместо 6 кВ;
Рассмотрим будут ли влиять, эти ошибки на величину определяемых ПКЭ на примере ПКЭ «Положительное и отрицательное отклонение напряжения».
Положительное и отрицательное отклонение напряжения, согласно ГОСТ 32144 определяются по формулам:
δU(-)=[(U0-Um(-) ]/U0]*100%
δU(+)=[(U0-Um(+) ]/U0]*100%
где: U(-), U(+) - значения напряжения электропитания, меньшие и большие соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин в
соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12;
U0- напряжение, равное стандартному номинальному напряжению или согласованному напряжению.
Теперь если мы подставим в формулу значения пересчитанные на нужный коэффициент и соответствующее номинальное напряжение, то мы получим тот же результат, следующий результат:
1) Подставим данные которые указаны в отчете
δU=[((Uном-Um))/Uном]*100% =[1- Um/Uном]*100% =[1-Um/110]*100%
где, 110 – номинальное напряжение кВ, заданное в исходном файле
Um – измеренное напряжение при заданном коэффициенте трансформации
2) Теперь в эту же формулу, поставим скорректированные данные, т.е. пересчитаем номинальное напряжение на 6 кВ, получим
δU=[1- (Um(6))/Uном]*100%=[1- (Um(6))/6]*100%
где, значение Um(6) – измеренное напряжение приведенное к стороне 6 кВ (пересчитывается через коэффициенты трансформации)
Um(6)=(Um*60)/1100;
3) В итоге получаем
δU=[1- (Um*60)/(6*1100)]*100%=[1-Um/110]*100%.
Получили тоже выражение, значит, поскольку данный коэффициент выражает процентное соотношение, а не количественное то результат верен.
Аналогично можно провести вычисления и для других ПКЭ выражающих процентное соотношение, везде результат будет одинаков. Это справедливо в данном случае конкретном случае, когда неверно установлены коэффициент и уровень напряжения.
Олег03
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 дек 2018, 05:59

Re: Ресурс-UF2M

Сообщение Support 29 дек 2018, 10:19

Коэффициент трансформации по напряжению необходим, в первую очередь, для корректного отображения абсолютных значений напряжения (в Вольтах) и для выбора уставок (нормально-допустимых и предельно-допустимых значений) для гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента гармонических составляющих.
Т.к. прибор был подключен к 100 В цепям, то отклонение напряжения в процентном выражении будет одинаково и для коэффициента трансформации 60, и для 1100. бU(110)= бU(6)= бU(100), где бU(110) – измеренное значение бU, приведенное к 110кВ; бU(6) – к 6кВ; бU(100) – к 100В. Данное выражение справедливо, если отклонения рассчитываются относительно номинальных значений напряжения.
В Вашем случае значения таких параметров, как отклонения напряжения (%) и частоты, дозы фликера, случайные события, гармонические составляющие напряжения и т.д. будут измерены верно.
При некорректном выборе уровня напряжения мы столкнемся с неправильным расчетом показателей качества электроэнергии Т1 и Т2 (время превышения нормально- и предельно допустимых границ) для гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента гармонических составляющих из-за неправильного выбора уставок (границ, относительно которых рассчитываются данные параметры).
В Excel Вы можете попробовать рассчитать Т1 и Т2 на основании 10 минутных значений Ku(n) и Ku.
Также Вы можете в Excel перерассчитать абсолютные значения напряжения.
С уважением техподдержка
Support
 
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 16:58


Вернуться в Другие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron